In effetti il limo saturo non promette niente di buono a priori, a volte con una opportuna miscela bentonitica (senso lato)e mantenendo il livello al di sopra del p.c. con una testa pozzo si riesce a tenere le pareti stabili, altre volte è necessario il rivestimento, dipende dalle caratteristiche del terreno, se hai delle indagini in sito o di laboratorio potresti già avere un'idea orientativa.

Non c'è molto materiale in proposito, dovresti fare una ricerca con 'drilled shaft'+'borehole stability' oppure + 'sidewall stability', in italiano 'pali trivellati + stabilità del foro', esistono delle relazioni tipo quelle indicate in queste slides:

http://www2.ing.unipi.it/iarg2006/02_Did..._Esecuzione.pdf

Sulle quali non scommetteri tantissimo a priori senza adeguata esperienza specifica ma possono di nuovo dare un'idea di massima.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)