Marpis,
Scusa se ti correggo, le prove penetrometriche sono prove dirette, nel senso che testano direttamente la resistenza a rottura del terreno ogni 10, 20, 30 cm o per via dinamica DP o per via quasi statica CPT.

Nella pratica mi sembra esagerato accoppiare delle DPM a dei sondaggi, ti suggerisco di usarlo eventulmente accoppiato a dei pozzetti con prelievi di terre.
Il DPM non può essere usato (salvo particolari motivi) per progetti cosi importanti da richiedere un sondaggio.

Ti consiglio, se posso permettermi, di leggere bene il Sanglerat Guy (1972), The Penetrometer and Soil Exploration, Elsevier o se non lo trovassi il Cestari, Prove geotecniche in sito.
Perchè le prove come avrai capito sono soggette ad errori sia di esecuzione che di interpretazione, come tutte le prove...


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/