salve, nello studio in cui lavoro stanno progettandi una struttura in acciaio, 10 x 14 , con pilastri disposti lungo il perimetro, per le fondazioni si utilizzano travi rovesce, mi chiedevo visto che non sono state previste le travi interne, è corretto? oppure è indispensabile a livello normativo inserire le travi di collegamento interne? verrebbero quindi travi interne di 10 e 14 m.
grazie anticipatamente
Ultima modifica di markino; 08/06/2010 20:32.
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2000
Posts: 432
Member
|
Member
Iscritto: May 2000
Posts: 432 |
Direi che nn è corretto. Ovvero lo è se sei in una delle categorie previste al punto 7.2.5.1. (penultimo capoverso), oppure se hai tenuto conto degli spostamenti alla base come recita il primo capoverso dello stesso paragrafo. Negli altri casi la progettazione può ritenersi non in accordo con le NT2008.