Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,349 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,349 Mi piace: 4 |
Monica, quella sigla significa 4/10000 ma non ha senso.
Potrebbe essere stata 'toccata' qualche cella di input ed essere state stravolte le formule.
Ti consiglio di tornare alla versione originale,anche scaricandola di nuovo.
In Sardegna, ag T=0 è sempre = 0.05, imponendo una categoria A Ss=1, imponendo St=1 abbiamo il khk minimo = 0.01
SE vai a controllare il coeffficiente zeta_gamma questo =1, per cui l'inerzia suolo-struttura è in pratica inesistente, secono al formula di PP applicata nelle modalità NTC08 (ma anche nella modalità estesa).
E' interessante poi notare che i coefficienti i_i abbattono la resistenza del 3% circa, e questo è l'effetto finale della bassa sismicità dell'area, effetto in molti casi minore di quello del vento.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|