nik,
come fai, sbagli.

La normativa non obbliga ad eseguire sondaggi a 30+ metri, quantunque le linee guida lo ritengano necessario.

Ovviamente comanda la normativa, ma metti che esegui un foro a 20 m oppure uno a 20 e uno a 10 cosa succede se qualche burocrate decide di applicare alla lettera le linee guida e di negare i finanziamenti per mancanza di un sondaggio a 30+ m? In questo caso bisognerebbe ricorrere in giudizio contro il burocrate.

Non è chiaro poi se la relazione geologica e quella sulle indagini passino attraverso la Reluis o solo attraverso l'ex genio civile.

Alcuni colleghi stanno ignorando totalmente le linee guida.

Altri le stanno applicando per cautela.

Ultimo aspetto: il foro a 30 m (che poi ancora molti dicono 30 ma è generalmente almeno 31 m) è diventato presso i progettisti un feticcio. Non hanno capito che non c'entra niente con la normativa, per cui se non lo fai e qualcosa va storto sarai ritenuto incapace.

Molti preferiscono cercare sempre di arrivare a 30+ m per quanto possibile, aspettando però che si vada a regime per capire se è possibile derogare senza problemi.

Invece dei 15 SPT si può usare la MASW, non ostanti le cautele contenute nelle linee guida sulla omogeneità e sulla profondità di penetrazione.

Mi risulta che qualche progettista abbia esplicitamente richiesto alla Reluis di fare penetrometrie per piccoli edifici, senza sondaggi.
Ma magari non va bene al genio civile...



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)