Un esempio chiaro e completo di verifica per il tuo caso lo trovi su Bond-Harris 2008.
Il phi_k sup è esplicitamente citato e serve ad ottenere un valore cautelativo dell'attrito laterale sulle pareti del basamento. Maggiore la spinta attiva, minore l'attrito, minore l'Rd
Ma questo non incide sul tuo caso, che è molto sottodimensionato rispetto alla sicurezza al galleggiamento, a quanto sembra. La forza peso dell'edificio è bassa, a meno che ci sia qualche erore grossolano nella verifica ma abbiamo controllato in 2.
La Rd è molto bassa, prova anche a farla con il valore medio di phi = 31°, Rd= K tan(delta) sigma'v *Area laterale,
il delta = 2/3 phi, il sigma'v medio è basso (18 kPa).
SOluzioni pratiche in questi casi: allargare la platea e usare il terreno come carico favorevole ad esempio. Zavorrare la struttura. Tirantarla. Ecc. Ecc.
Inutile neanchea accenanre al sifonamento prima di avere risolto il galleggiamento