Rieccomi qui nuovamente con winkler, vediamo un caso che mi è capitato fra le mani:

tipo di opera: pensilina
geologia della zona: ho fatto eseguire dei sondaggi dai quali ho prelevato dei campioni.
si trattta di riporti: limi sabbiosi rimaneggiati

prove di laboratorio hanno permesso di caratterizzare i campioni nel seguente modo:

S2C1 (profondità 1.20 m – 1.50 m): limo con argilla e sabbia; presenti frammenti litici eterogenei di dimensione fino a 2.00 cm (terreno di riporto)

S3C1 (4.00 m – 4.35 m): argilla limosa di alta consistenza e plasticità; presenti frammenti litici eterogenei, di dimensioni fino 2.0 cm (terreno di riporto)

Tramite prove di taglio diretto e determinazione del peso di volume è stato possibile definire le seguenti caratteristiche fisico meccaniche.

S2C1: gamma=1.92 t/m3 phi'=25.67 c'=0
S3C1: gamma=1.92 t/m3 phi'=25.89 c'=0

Visti i valori di coesione nulli, i materiali in oggetto sono stati considerati totalmente attrititvi. Mediante un’analisi probabilistica (tenendo conto della natura dei materiali fortemente rimaneggiati) sono stati determinati per ciascun parametro i valori caratteristici e - considerando l’approccio 1 combinazione 2 (A2+M2+R2) nel caso di utilizzo di tali parametri in sede di verifiche della sicurezza e delle prestazioni – sono stati determinati i valori di progetto.
Per cui sono stati ottenuti i seguenti valori:

gammak = 1.8 t/m3 gammad = 1.8 t/m3
phi'k = 22° - 25° phi'd = 18° - 20°

questi sono i dati a mia disposizione.
sufficienti per il calcolo di quella che una volta veniva chiamata qlimite, ma per quanto riguarda winkler??

vi ringrazio infinitamente fin da ora...

Ultima modifica di Marco D.; 01/07/2010 10:01.