Originariamente inviato da: mccoy
Questa sera ho fatto uan rivalutazione del Kw su molti progetti dello stesso ing., sarà contento dal momento che con il G i valori, specialmente se si tratta di travi di ridotta larghezza, schizzano in alto.

Non ostante una tripla riduzione (Vs,k; gamma,k; G/Go=0.35) bastano 300 ms-1 di Vs per mantenere il Kw abbastanza alto, tipo 6.2 daNcm-3 purchè non si tratti di un'enorme platea.


Non pensi che sia un po' azzardato ragionare solo in termini di Vs(e quindi G) senza "tarare" lo stesso calcolo con un modulo E(Ed) e, quindi, con il cedimento?