Originariamente inviato da: Ferry
L'ho scritto 3 metri. Si! A 16 metri inizia lo strato con G = 126100 (Elaborato da una DPSH).

Mi chiedevo quella relazione che proponevi con Gk = media armonica, è sempre valida? Chi è l'Autore? Deve tener conto dei pesi (altezze) degli strati?


Intendevo: le quote da te indicate per i valori di G partono dal piano di campagna o dal fondo scavo?

Io credevo avessi G da geofisica, con DPSH si può eseguire una trattazione per ogni strato omogeneo, avendo un valore di G ogni 20 cm, in modo da avere Go,k ogni strato omogeneo, da trasformare poi in G,k

Il metodo della media armonica, suggerito da Gordon Fenton in eng-tips, si basava sulla proprietà di questa media di simulare l'influenza di un sottosuolo stratificato sui cedimenti di una fondazione.
Se i dati sono equidistanti, la semplice relazione è media.armonica(--), altrimenti si devono ponderare per lo spessore. Va bene per esempio quando hai G da Vs distanzandolo m per m, anche se non da DH


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)