Franky,
complimenti per la iella ma questo è un tipico profilo da S2.

Hai un primo contrasto di impedenza a 8 m che molto probabilmente causa un picco di risonanza, seguito da una inversione con un secondo contrasto molto forte a 25 m che ti causerà un secondo picco molto pronunciato. Tutti in frequenze di possibile interesse ingegneristico.

La categoria E non è applicabile

La B potrebbe essere applicabile solo se introduci nel testo una frase del tipo

Quote:
Per la determinazione della VS,30 si applica alla lettera quanto prescritto dal paragrafo 3.2.2 delle NTC:"ai
fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori
della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di profondità"


Questo però solo se opera di modesto rilievo e in ogni caso ti consiglio fortemente di fare eseguire un rilievo HVSR dal quale puoi misurare i picchi di risonanza e mettere in guardia il progettista sul pericolo della doppia risonanza suolo -struttura. LA MASW potrebbe anche non essere accurata e passare la paura

Se è un'opera importante dovresti classificare il terreno come S2 e fare un'analisi numerica di amplificazione sismica,


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)