[/quote]
Ti parlo di valori ridicolmente bassi e il problema è uscito con il K di winkler, l'ingegnere a ragione mi ha detto che veniva bassissimo, rifacendo i calcoli utilizzando il G da geofisica il K winkler risultava 100 volte maggiore. [/quote]
Infatti mccoy per il k winkler sto usando le fomule degli appunti che mi hai passato (ti ringrazio ancora per questo). Ultimo caso: modulo edometrico da prova edometrica 3500 kPa (laboratorio più che serio) cedimento medio edometrico: 6 cm K winkler = 3900 kN/mc. Gioco un po' abbassando il carico medio arrivo al massimo a 5000 kN/mc. Con il G caratterisico (40.000 kPa, nello strato d'influenza 12 metri arrivo a circa 10.000 kN/mc. Credo che sia la teoria edometrica a sovrastimare i cedimenti (con la platea è esagerata)