Non è obbligatorio misurare Vs30, si può fare uno studio di risposta sismica locale. Se però si opta per la valutazione semplificata, purtroppo, i 30 m sono necessari.
Dalla descrizione del sito, se le fondazioni scendono anche di solo 1 o 2 metri dal piano campagan siamo in un sito di classe A, posto che ci sia un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità.
Non ci devono quindi essere inversioni di velocità con uno strato più lento al di sotto di quello misurato a oltre 1000 m/s.
Per verificare la cosa ci sono mezzi abbastanza economici di sismica passiva, che dovrebbero risolvere il problema con il genio civile.


Marco Mucciarelli
Università della Basilicata
http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/index.html