Ecco il caso reale di cui parlavo, è un edificio di 4 livelli su successione marnoso-arenacea superficialmente alterata.

Gli SPT eseguiti vanno tutti a rifiuto. Impossibile quindi, con mezzi ordinari, eseguire correlazioni per E o G.

Questo è quindi un caso da risolvere con al geofisica, dal quale si traggono questi moduli, adottando ovviamente uan procedura di degradazione.

Il progettista ha richiesto il K di winkler con reticolo di travi rovesce che si comporta come un blocco rigido.

Fatemi sapere cosa ne pensate, sono procedure ancora poco usate, anzi credo sia la prima volta che viene condiviso per esteso e nel dettaglio un metodo del genere (metodo pseudostatico semplificato). Da una discussione critica possono uscire considerazioni pratiche utili.

Successivamente, utilizzerò l'algoritmo di Wolf-Deeks con sottosuolo stratificato per accertare la differenza tra condizioni pseudostatiche senza considerare lo smorzamento (quello che fa il foglio di calcolo) e condizioni più realistiche considerando la parte immaginaria dell'equazione (smorzamento)con riflessioni e rifrazioni multiple causate dai (contenuti) contrasti di impedenza.

Attenzione: il file di esempio sul calcolo è stato corretto e completato e allegato nel post del 31/08/2010

Immagini allegate
Esempio calcolo Kw con cone model.zip (444.76 KB, 120 download)
settl_Mayne_poulos_NEW.zip (69.89 KB, 102 download)
Ultima modifica di mccoy; 30/08/2010 22:37.

"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)