Originariamente inviato da: Ferry
Comunque Lino non hai molta scelta.

1) Al di la di tutte le chiacchiere dovrà essere un giudice a decidere se c'è stato un errore o meno. Questo ti costerà quanto meno una lunga causa e alla fine il giudizio verrà determinato da un CTU.

Domanda: giudizio insindacabile o contestabile?

2) L'errore più grave è quello di edificare al di sopra del p.c. dove non asportando terreno hai l'intero carico di esercizio sul ciottolame (questo avresti dovuto saperlo anche tu) che oltre a dover essere compattato si sarebbe dovuto miscelare a della sabbia per riempire gli interstizi e rendere i clasti meno mobili.

re: Ho affidato i lavori a un direttore lavori....(io nn ci capisco niente...)

3)Sei certo che siano già stati innescati dei cedimenti differenziali e che la fondazione abbia subito dei danni??

re: cedimenti nn ne vedo...però non c'è neppure ancora nessun carico....quindi ci mancherebbe che già adesso si spacca tutto...

4)Sei certo della qualità del Cls?

Re: è stato acquistato da un impianto di produzione....o bisogna analizzare anche quello....boh?

Valuta tutti questi fattori e poi hai due soluzioni:

1) Tagliare la testa al toro abbattere e rifare tutto per bene

re:parliamo di 274mq di fondazioni......ki paga?


2) Affidarti ad ingegneri dell'Università per vedere sei puoi andare avanti sulla stato di fatto.

Re: beh...se qualcuno mi desse una dritta...ma qui sul forum si sono (credo a buon ragione) opposti tutti.....


Per me l'errore è nella progettazione.


re: no....il progetto è corretto, il problema è che nn hanno eseguito quel che in progetto era previsto.....ha sbagliato il direttore lavori che non ha seguito i lavori e l'impresa che non ha guardato bene il computo metrico......



grazie forum, Lino

Ultima modifica di lino.type; 30/08/2010 00:16.