quella casa è appoggiata molto male (fuori legge secondo NTC 2008 ed anche DM)ed è a rischio (che distanza dalle crepe?. esistono drenaggi nel muro? che tipo di collettamento? comincia con un sovraccarico parte su roccia parte su rilevato poi metti un sovraccarico (auto) sul piazzale e verifica se hai il programma adatto l'infiltrazione ed il regime di filtrazione a tergo del muro con una pioggia prolungata (devi avere valori della pemeabilità) , metti una falda variabile a partire dal piede del muro e risalendo, verifica il muro (dove è fondato?). le lesioni del muro di che tipo sono? è in ca? o sono lesioni nel fabbricato? hai una caratterizzazione del terreno del rilevato?
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|