grazie per le risposte no il muro non è in cemento armato, però attualmente non mostra evidenti spanciamenti, segno che l'assestamento del riporto (ghiae e ciottoli in abbondante matrice limosa), e conseguente cedimento ha causato danni solo all'abitazione. Nelle sezione più gravosa le fondazioni poggiano su substrato solo per una fascia larga un metro, il resto sul riporto. Michele ho messo un sovraccarico di 10 kPa sul piazzale, ed ho provato con diversi livelli di falda (che poi vera falda non è). Variando i vari parametri mi va in crisi solo metà piazzale, mentre la casa è su pendio con Fs>1, ma non corrisponde a verità. Questo anche supponendo un sovraccarico della casa di 250 kPa (che è una esagerazione). Proverò o allegerendo la casa o dimuinuendo attrito e aumentando coesione. Vi ringrazio molto d
|
|
|