Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
hai fatto un sondaggio? hai la stratigrafia e l'hai correlata con le conoscenze geologiche? al tuo posto con quel valore a 8 m mi sarei preoccupato e/o incuriosito e avrei fatto proseguire il sondaggio (per inciso le SPT si rivedono nella loro localizzazione durante il sondaggio al quale devi essre presente e dare disposizioni e anch e per controllare) hai le cassette con il recupero, prendi campioni per le classificazioni poi se hai analisi di lab con w, e peso granuli ricavi gamma comunque apurato il perchè del rifiuto fino a 5 m hai forse granulari addensati con N da normalizzare a circa 40 colpi e pi uno strato omogeneo (da classificare) di circa 8 colpi sicuramente non hai usato il campionatore raymond ma la puntazza con quei dati comunque in mancanza di lab non farei troppo il farmacista
Ultima modifica di michelec; 12/09/2010 10:42.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|