Egr.Ferry.....
la ringrazio x il gentile intervento....e per la competenza dei pareri espressi da Lei e dal Forum....

Non mi è chiaro invece come mai lo "studio Ingegneristico", pur senza eseguire alcuna prova, pur limitandosi ad un sopralluogo ed a una verifica visiva presso il lotto del terreno, mi hanno rilasciato una relazione dove tra le altre cose hanno scritto:
<<"Una fondazione continua perimetrale (cm70x50) che sostiene le murature e i solai di una unità abitativa (piano terra+1°piano) è soggetta ad un carico di circa 8000kg/ml, la tensione ammissibile sul terreno, non tenendo conto del pietrame sottostante sarà pari a 8000/(70x100)=1.15 kg/cmq che risulta essere maggiore dei 0.64 kg/cmq ottenute dalle indagini geotecniche. Se però consideriamo che il pietrame sottostante, per quanto non confinato, dello spessore di circa 60cm, trasmette il carico con un angolo pari a circa 40°/45° (angolo di attrito interno del ciottolame) allora lo sforzo sul terreno fondale sarà pari a: 8000 kg/ml/((70+30+30) x (100))=0.61 kg/cmq < 0.64 kg/cmq.
Pertanto le fondazioni perimetrali continue, se realizzate in superfice, sopra un vespaio di ciottolame, sono in grado di funzionare correttamente.>>

Da profano pongo la domanda, mi piacerebbe sapere: come mai sino ad ora nessuno nel forum, ha contestato quanto sopraccitato......?



ringrazio, Lino________________