son domande spinose
alla base bisogna chiarire che le caratteritiche di resistenza di un materiale variano nel tempo e dipendono da molte variabili tra cui l'umidità e la temperatura (oltre alle numrose altre)
le caratteristiche di resistenza dipendono anche dal tipo di argilla che non può in un caso così delicato essere solo definito dalle CPTU

tieni conto che per il tempo di apertura (non è possibile unaa puntellatura provvisoria o la posa di puntelli-strut orizzontali?) varia nella parte corticale per evaporazione il contenuto d'acqua e conseguentemente avrai un aumento teorico della cu (da che umidità parti?) ma contemporaneamente un ritiro (che valori hannoo i limiti) con formzione di una parte più rigida che potrebbe staccarisi o la formazione di microfratturazioni da ritiro molto pericolose in un fronte oltre 60°
il mio consiglio è si fare una serie di consderazioni geotecniche sllastabilità del fronte BREVE ED A LUNGO TERMINE (CON LE CONSIDERAZIIONI DI CUI sopra) ma per avere una buona sicurezza e per evitare risvolti penali e civili dare indicazioni di parzializzazione dello scavo o puntellatura orizzontale se possibile o con puntelli inclinati
buona tecnica per evitare lo sfiorire della parte superficiale e per dare un contributo di resistenza (come ho già fatto) rete ellettrosaldata + spritz beton 8-10 cm


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza