Egr. Ferry.......
sarò ben lieto di postare qualsiasi punto da chiarire,dunque.... lo "Studio di progettazione" della controparte, a firma di un ingegnere, risponde al punto 4 (vedi allegato 1° valutazione) che la tensione ammissibile sul terreno sarà pari ad 8000kg/ml....etc etc, questo dato mi risulta (mi riservo di verificarlo quanto prima) lo riferisca al terreno naturale e per pietrame intende il ciottalame che è stato spalmato sul sito, non quello di cui è costituito il terreno naturale.....difatti subito dopo fà l'esempio del carico non più sul terreno naturale, ma sopra il ciottolame, e parla di pietrame non confinato e dello spessore di 30 cm (ma è di più), si capisce da questo comunque che questo ing. x pietrame intende il ciottolame. (nn confinato e spessore)
Poi la relazione continua, ottenendo un valore che è minore del risultato ottenuto dal mio geologo:
8000 kg/ml/(70+30+30)x(100))= 0.61 kg/cmq < 0.64 kg/cmq.
Non se ne abbiano a male gli ingegneri del forum, ma questo loro collega ingegnere è così sicuro del fatto suo che addirittura si permette di considerare base di costruzione anche il terreno senza scotico.........vedi allegato 1, articolo 1, fine primo comma.......(e nn si tratta di un parere, ma di una relazione timbrata e firmata e che potrebbe esser contestata in sede legale......)


ringrazio, Lino

Immagini allegate
Ultima modifica di lino.type; 14/09/2010 21:53.