Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Per quanto riguarda la riduzione dei parametri di resistenza credo (qualcuno sicuramente mi smentirà) che se fai una verifica di stabilità con l'appoccio 1 la riduzione dei parametri la devi cmq applicare mentre se utilizzi l'approccio 2 combinazione unica rimangono invariati (M1). Il secondo punto (risultati diversi in base agli SL che consideri) sinceramente non capisco cosa voui dire.. ciao Geocluster, sei stato profetico sulla smentita!! Come ho scritto sopra, se il pendio è naturale si ignorano i DA (in contrasto con gli EC), mentre se non è naturale è obbligatorio il DA1-C2, il DA2 non può essere applicato a verifiche di stabilità.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|