Il programma non è ben chiaro se lavora a molle o fem, comunque, premettendo che io sono utlizzatore di Plaxis, il primo consiglio - obbligo - è quello di fare tutto in condizioni drenate altrimenti...la paratia non serve... Secondo devi capire a quale livello tensionale ti chiede il modulo elastico iniziale Eo, a un certo livello E25,E50, ecc... POi ti conviene avere delle prove di laboratorio tipo TXCD, i moduli delle argille dedotti dalle statiche non sono affidabili. Se comunque hai delle statiche gli articoli recenti di mayne qualcosa suggeriscono. Comunque credo non vi sia argomentopiù difficile.
|
|
|