buongiorno,
avrei un paio di domande:

dal foglio xls fornitoci da Mccoy leggo kh e kv espresso in daN/cm2
sbaglio o il coefficiente di winkler si esprime in daN/cm3 ??

la seconda domanda che vorrei porre è relativa al calcolo di kh e kv per un caso specifico che mi è capitato.

il caso è relativo ad un edificio consistente di un interrato, un semiinterrato e due piani in elevazione.

sottosuolo: argille compatte (gammak = 1.90 t/m3 Cuk = 1.00 kg/cm2)
tipo di fondazione: travi rovesce 120 x 50
per lo strato considerato ho, da Masw:
modulo di taglio: 520 Mpa
poisson: 0.35
Vs: 500 m/s
periodo del modo principale di vibrazione: 0.33 sec

da questi dati ho ricavato kv = 18.5 kg/cm3 e kh = 14.6 kg/cm3

purtoppo non ho ancora confidenza con winkler, quindi non mi rendo conto se i valori ottenuti sono plausibili o meno.

scusate la banalità della domanda..
grazie mille