Marco,
se kh e kv sono espressi in daN cm2 hai la vecchia versione che ho corretto poche ore dopo che mi sono accorto dell'errore. L'attuale foglio dovrebbe avere el dimensioni esatte, altrimenti è capitato qualcosa di strano.

Avrei bisogno di dati più chiari.

Ossia cos'è 120 e cos'è 50. E la lunghezza? meglio utilizzare la solita convenzione con B la larghezza D la profondità L la lunghezza.

Qual'è la profondità del piano di posa.
Qual'è la profondità che corrisponde ad un incastro efficace dell'edificio nel terreno.
Qual'è la stratigrafia se è nota, hai gli IP delle argille?.
Le argille sono sature o insature se è noto.

Il Go e il poisson che forniscono i programmi non sono sempre esatti, anzi il tipico 0.35 in geotecnica è spesso inesatto, mentre in geofisica evita i comportamenti estremi.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)