Il FS a rottura, ossia qult, per cui 1/FS = q/qult

Se la fondazione è ottimizzata nei riguardi del collasso della capacità portante, con il DA2 siamo a per esempio FS =~ 2.3*1.4*1.1 =~ 3.7 per cui il tau mobilizzato sarebbe pari circa a 0.25÷0.31 circa. Un upper bound di 0.35 per il tau mobilizzato non mi sembra superabile.

Ovviamente bisogna verificare che l'SLU sia verificato e il tau mobilizzato potrebbe diminuire (incrementando il valore di G/Go)


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)