Marco, il modello geofisico che hai fornito non è lo stesso di quello geotecnico, ossia gli strati non coincidono.
Comunque lo strato di riferimento mi sembra può essere il 2°, dello spessore di 8 m.
Vs=280ms-2, gamma=1.93 tm-2, Go= 154 MPa, con µ=0.2 (terreno non saturo.

Il Go deve poi essere degradato, secondo ad esempio al procedura di Fahey & Carter coem nel thread sulla degradazione.
Supponiamo un FS=4, 1/FS=0.25, g=0.3 (terreno non sensibile, non cementato, ecc.), abbiamo G/Gmax = 0.41 e g= 52 MPa.

52 MPa è il valore operativo di G da utilizzare in condizioni statiche.

Ho ipotizzato L = 500 cm, uan luce di dimensioni solite pe ri pilastri, verificando il setto, altrimenti L= 10 pe resempio.

In queste condizioni, Kv = Kh = 7 daNcm-3 come primo risultato orientativo


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)