il nocciolo del problema sta tutto qui: se ci sono degli errori di base sull'approccio semplificato dovremmo buttare a mare il parametro Vs30 e quindi, caro Sandro, vale la pena andare a spendere un sacco di soldi per ricavare tale valore ? ha senso confrontare MASW, ReMi, tromometro, down-hole ?
Antonio, per quanto sbagliato sia, per le opere 'normali' dobbiamo seguire la normativa con approccio semplificato cercando di tirare fuori dalle prove che facciamo qualcosa di 'spendibile'.
Il prof Mucciarelli ha pubblicato un articolo sull'argomento Vs,30 insieme a M.G. Gallipoli in cui mostra che un approccio più valido per la caratterizzazione di sito è la determinazione del profilo delle VS e della sua frequenza
fondamentale; inoltre, laddove non si ha sospetto di inversioni di velocità, basterebbe una Vs,10 unita all'informazione fornita da misure HVSR per ottengere una caratterizzazione del suolo più attendibile di quella effettuata con sola Vs,30 (anche se paradossalmente non saremmo in 'regola' con le NTC).
Insomma, conosciamo i limiti e le incongruenze della nuova normativa ma utilizzando ad es. MASW e HVSR c'è il modo di tirare fuori qualcosa di spendibile ai fini delle prestazioni dell'edificio.