ripeto i concetti già espressi la prova (oltretutto senza rivestimento) per quel problema era inadatta (che dimensioni ha il capannone sono state fatte prove per indagare sulla possibile variabilità laterale). se come (strano nemmeno una SPT) risulta dalle stratigrafie si tratta di fini sabbiosi limosi ed argille senza prove di lab hai poco in mano. sul monopalo del 1000 mi sembra esagerato. sulla bonifica del piano di posa potresti intervenire (fatta salva l'omogeneità laterale) su una superficie doppia (approssimativamente) del plinto con tessuto separatore alla base e con strati di 20-25 cm con almeno due strati di geotessile biorientato (butto lì 80x80 KN/mq) in modo da avere un miglioramento della cap portante e mitigazione dei cedimenti (ma il caso va ben dimensionato. naturalemente i plinti vanno tutti collegati. altro problema lo avresti con i pannelli e con il pavimento ma questo è un'altro capitolo


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza