Si così sei chiaro. Controlla però cosa hai scritto qui "Vs,30 di 750, ma se ho non > 3 m di copertura, sarò comunque in A e non i B come la vs,30 potrebbe suggerire erroneamente."
Massimo, allego un file, con profilo di VS a partire dal piano di posa delle fondazioni, nel quale si calcola che la Vs,30 = 750 applicando alla lettera l'equazione 3.2.1 delle NTC.
Per cui, dovremmo avere un sottosuolo B
Ma sappiamo tutti che la tabella 3.2.1 dice anche se ci sono non oltre 3 metri di copertura, il sottosuolo deve essere considerato un A e non un B.
Nessuno si sognerebbe mai di dire che quel profilo è un B. eccetto i più asini tra gli asini.
Analogamente, se io ho 29 m di ghiaie sul bedrock sismico, con una Vs,30 ad esempio di 500, l'algoritmo applicato alla lettera mi suggerirebbe un B, ma nella tabella 3.2.1 è scritto chiaramente che i depositi sovrastanti il bedrock devono avere uno spessore superiore a 30 m.
Non è coerente fare governare il testo in tabella 3.2.I per la categoria A e la formula 3.2.1 per la categoria B.
P.S.: la vs,30=750 è in blu
LA copertura è in rosso
il rsto è in verde