Mi sembrava di averti già risposto a riguardo (ma evidentemente anche io in modo non del tutto chiaro) dicendoti che per misurare la resistenza ultima in condizioni non drenate non puoi altro che fare riferimento ai valori non drenati delle argille (cu e fi_u=0)....le ghiaie non entrano in gioco.
saluti, agi [/quote]
Sul fatto che i valori da prendere in considerazione siano quelli non drenati delle argille non avevo dubbi. Quello che voglio dire è che le argille non sono sospese per aria, ma sotto di loro hanno un pacco di ghiaia il cui contributo alla portanza sembrerebbe nullo.
Mettiamola così: ho una stratigrafia costituita da 10 m di argille sovrastanti uno spesso orizzonte di ghiaie. Per calcolare la portanza a breve termine di un palo lungo 12 m, immorsato quindi dentro le ghiaie, devo considerare solo la portata laterale dei 10 metri di palo immerso nelle argille, senza considerare minimamente l'apporto di punta e laterale dei 2 metri di ghiaia alla portanza totale del palo?
|
|
|