DM, però hai presentato esempi diversi.
Nel caso della platea coem dice AGI se quell'h è piccolo si può tranquillamente trascurare am se l'h è grande dovresti eseguire una verifica allo squeezing o rifluimento laterale, ossia Qult=4*Cu.
La condizione non sarebbe quindi vantaggiosa come sembra.
Nel caso dei pali, se la punta poggia su ghiaie devi sempre considerare questo contributo ma puoi sempre calcolare al resitenza al fusto in condizioni drenate e non drenate, quando avrai la mbilitazioen di tuta la resitenza laterale allora verrà mobilizzata una parte significativa della resistenza alla base.