Quote:
Originariamente inviato da Giovanni L.:
Vediamo se qualcuno mi risolve questo dubbio amletico:
da diversi progettisti mi è stato detto che l'OPCM del 20 marzo 2003 va applicata solamente se la progettazione avviene secondo le nuove norme tecniche, quindi secondo loro le indagini non vanno necessariamente spinte fino a 30 m dal piano di fondazione e nella relazione geologica non si deve fornire il valore della Vs30.
Da colleghi geologi invece, mi viene riferito che, al contrario, la nuova classificazione sismica è in vigore dal 23 ottobre del presente anno, da cui deriva l'obbligo di classificare il terreno di fondazione secondo OPCM marzo 2003, quindi Vs30 e le 5 categorie di suolo più le due speciali.
Insomma chi ha ragione?
la nuova classificazione è in vigore, ma il progettista può scegliere se progettare con le vecchie norme. in questo caso della categoria di suolo e dello spettro di risposta non se ne fa niente. questa è la mia interpretazione, aspettando che l'ordine interrompa il silenzio sull'argomento....