Originariamente inviato da: Ferry
Inoltre vi pongo una domanda cosa fa lo strutturista se un sito di categoria B, viene spostato in S2 e poi gli trasmetti che le frequenze dei picchi di amplificazione sono vicine a quelle della struttura?


Ma questo è la stessa cosa che dire cosa fa lo strutturista quando esiste un picco di amplificazione vicino alla frequenza di risonanza della struttura. A prescindere dalla VS,30, io fornisco quasi sempre una informazione del genere, poichè ormai le misure HVSR sono diventate stato dell'arte delal RSL e il NON farle, in caso di danni causati da doppia risonanza, potrebbe metterci nei guai.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)