Originariamente inviato da: massimo trossero
Senti Luca,

Tu consigli di leggere Atene 2006 ed io l'ho riletta e concordo con la tabella di Pitilakis.
Nelle categorie speciali di debbono stare solo:
- Sabbie fini siltose sciolte sotto falda liquefacibili a meno che studi speciali provino l'assenza di questo pericolo o se è stata eseguita un miglioramento.
- Terreni vicino a faglie ben documentate come attive
scarpate interrate in bacini con terreni sciolti
- Terreni siltoso argillosi o granulali sciolti che è pericoloso compattare e discariche
- Suoli con molte alte percentuali di materiale organico.

STOP

Tutto il resto si deve far rientrare nelle categorie ordinarie.

A Ferry voglio dire che in un recente rapporto scientifico di Bonilla Bonnefoy-Claudet e al (2008) gli autori raccomandano di stare attenti nel definire come solo pericolo la freq fondamentale, loro raccomandano di preoccuparsi anche i modi superiori, che trovi quindi a frequenze più della stessa F.


certo, si potrebbe citare anche Pitilakis, va a finire che poco alla volta solo la definizione della categoria arriverà a costituire una cinquantina di pagine, per cui forniremo una "Relazione sulla corretta attribuzione della categoria di suolo", da retribuire adeguatamente, e sicuramente i progettisti, con il ricatto della S2 e dei sismogrammi non di normativa, non solleveranno alcuna obiezione ah ah eh eh ih ih oh oh uh uh uh uh uh laugh laugh laugh


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)