Mobilitazione del tau-qu:
Quantunque i valori tipici sono indicati in letteratura (valori di Bruschi), la legge impone dei requisiti minimi di sicurezza.
Per cui possiamo vincolare l'upper bound della mobilitazione.
Nel caso del DA2 in condizioni statiche, nelle slides di Firenze si vede che, con molti dati a disposizione, in caso di grandi volumi interessati allo SL, una fondazione perfettamente ottimizzata ha un grado di mobilitazione di circa il 30%
Un valore più elevato comporta automaticamente una condizione illegale, ossia di mancata verifica.
Nel caso il valore caratteristico sia sensibilmente minore di quello medio, il 30% diminuisce sempre di più, arrivando magari al 15%.
Se poi siamo su orccia o brecce o ghaiie addensate, il fattore di mobilitazione arriva tranquilalmente al 5%.
A me sono capitati dei casi di costruzioen in legno suplatea su brecce con fattore di mobilitazioen dell'1% o meno. Questo vuol dire che il nostro E o G operativo = modulo tangenziale, = Eo o Go.
I cedimenti sono praticamente nulli.