Continuando il discorso, abbiamo un fattore di mobilitazione massimo del 30% in situazioen molto ottimistica con numerosissimi dati, o dati con bassissima variabilità.
Nelle stesse identiche condizioni di fondazione, immaginiamo che il mio vlaore di phi derivi da un unico SPT eseguito nello strato omogeneo. sappiamo allora che phik = 38°-16% circa =~ 32°
Con 32° diphi_k, Rd= 437 kPa, quindi per legge, poichè Rd deve essere >= Ed, il minimo requisito di legge si ha per Ed = 437, il che vuol dire che abbiamo, rispetto alla Rd che si avrebbe se avessimo a disposizione più dati, un fattore di sicurezza aggiuntivo pari a 998/437 = 2.3
Alla fine, il Fs sarà pari a 1/(1/(1.45*2.3*2.3)) = 7.67, con una q/qmax almeno = 0.13 = 13% per legge
Questa è una situazione molto realistica, capita spesso avendo dei sondaggi con un SPT pe rogni strato omgeneo.
Il tutto per dimostrarti che, seguendo le indicazioni della legge e in condizioni di perfetta ottimizzazione delle dimensioni della fondazione, non è affatto improbabile avere dei fattori di mobilitazione del 10-15%, che scendono ancora se non siamo in perfetta ottimizzazione, cioè se adottiamo un ulteriore margine di sicurezza.
Ultima modifica di mccoy; 18/11/2010 14:00.