Continuo il discorso. Il ragionamento di cui sopra può ancora andare bene in zona 4, ma in zona sismica bisogna ragionare che l'ottimizzazione deve prevedere le azioni sismiche.
con khi=0.32 e khk = 0.052, eb=el=0.1 m, abbiamo che Rd = 115 kPa (sempr econ phi medio = 38°, phi_k =32°).
Poichè il plinto deve rimanere lo stesso in condizioni statiche e dinamiche, se vogliamo ottimizzarlo avremo adesso un Fs ripsetto alle condizioni statiche di 998/72 =13.9 circa, con un fattore di mobilitazione pari a 0.07 = 7%
Conclusione: i range di letteratura nella vita reale delle NTC08 a volte possono davvero essere poco significativi, bisogna esaminare le singole situazioni.