Originariamente inviato da: Blast
Faccio una domanda ai colleghi più esperti.....mi è stato richiesto di stimare la K di Winkler al di sotto di una fondazione di una casa esistente.....ora non petendo conoscere i parametri geotecnici del terreno giusto al di sotto della fondazione ...come faccio a stimarla?. A me è balenata anche l'idea di effettuare una prova di carico su piastra proprio al di sotto della fondazione usando la base della trave come appoggio per il martinetto....anche se operativamente è forse un pò scomodo per voi può essere una soluzione accettabile o mi consigliate qualche altro modo per stimarla...visto che pare questione di vita o di morte!?


Come dice agi se misuri le proprietà del terreno vicino le fondazioni esistenti l'ipotesi di omogeneità è ragionevole, a scnso di indizi contrari. scarterei in questo caso l'HVSR perchè non è accurato nella ricostruzione della parte superficiale di un profilo di Vs, mentre oltre alla geofisica potresti usare prove in situ e ricavarci il modulo di taglio, con correlazioni che non sono afflitte da eccessivo conservativismo come quelle da cui si ricava il modulo elastico (o almeno: c'è un certo accordo tra geotecnica e geofisica).

Se il terreno è sciolto un cono sismico o un dilatometro sismico andrebbe benissimo.

Non si capisce bene cosa intendi fare con la prova su piastra.

Ma hai già delle indagini sul terreno?


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)