Ciao, se ti riferisci alla formula T1=C1*H^3/4, la trovi al paragrafo 7.3.3.2 delle NTC.
Non ho sottomano l'eurocodice, ma appena trovo il riferimento alla formula lo posto. Se non sbaglio,tale riferimento si può anche trovare nelle dispense di Mc Coy
Sì confermo anche se non ricordo il paragrafo esatto dell'EC8 dove è riportata. Questa formula è stata a sua volta tratta dalla normativa della California che, come Mucciarelli insegna, è stata tratta da alcuni studi di Chopra, studi che si sono rivelati inesatti perchè le misurazioni sono state effettuate solo sull'ultimo livello dell'edificio.