Ferry,
se la cresta è appuntita (larghezza molto minore della base", il versante ha inclinazione media >30° e il sito si trova in corrispondenza della cresta, non ci sono dubbi che le NTC assegnino un St = 1.4
Non ho approfondito i dettagli della legge regionale lombarda, ma a questo punto, e per favore mi correggano i colleghi della Lombardia se scrivo inesattezze, sembra che si sia avverato quanto segue:
La LR Lombardia è in contrasto con le NTC in alcuni punti e pertanto tali punti non hanno valore giuridico-tecnico
Le linee guida CNG hanno adottato i citati punti che non hanno valore giuridico-tecnico.
Una eventuale scelta del metodo suggerito da RL Lombardia-LG-CNG va a sfavore della sicurezza, prendendo come riferimento il livello di sicurezza richiesto dalla vigente normativa nazionale in materia.
La situazione è grottesca.
Per favore, smentitemiiiiiiiii !!!!
Confermo invece con altro esempio: piccola collinetta: cresta H= 30 m; alpha1 = 31°; beta1 = 18° ; h = 25; alpha2 = 31°, beta2 = 18°; I = 48 m; L = 145 m;
output: cresta appuntita I < 1/3 ; h>= 1/3 H; L<150; H/L 0.21; Fa = 1.09
NTC 2008 i>30° St= 1.4
Fa = 1.09 arrotondato a 1.1 nettamente minore di St = 1.4 (appena appenna il 30% in meno rispetto alle NTC08)