Dimenticavo, dicevo che c'è congruenza tra evidenze sperimentali e simulazione numerica, entrambi rivelano una amplificazione molto alta, ma non c'è evidenza di effetti altrettanto seri sugli edifici.
Nella zona del centro storico di Pagliare il picco H/V=6 a 5 Hz circa è comune, gli edifici sono a 2 livelli in muratura per cui il modo fondamentale di risonanza si troverebbe attorno ai 5 Hz.
Questo è ovviamente da verificare, ma in situazioni di forte amplificazione come quella osservata e tipologia edilizia prevalente in muratura di pietrame, non si sono verificati crolli nè estesi, seri danneggiamenti (con seri intendo visibili segni di collasso anche parziale).

Questo alla distanza di 6 km dall'epicentro del mainshock.

Se ciò è dovuto all'effetto di anisotropia nella propagazione delle onde sismiche osservato, l'effetto è davvero marcato.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)