I carichi sono estremamente alti!!
Poi dipende che cedimento è, finale, consolidamento.
Poi come è stato calcolato.
Poi per un altoforno con quei carichi ragionare con metodi di calcoli più sofisticati che tengono conto anche di altri parametri sarebbe necessario, credo...
Premetto che siamo in una fase preliminare, quindi devo fornire solo delle indicazioni in maniera tale che il progettista possa scegliere la tipologia di fondazione.
Comunque il cedimento è stato calcolato con il metodo edometrico, quindi è un cedimento finale (comprensivo del consolidamento).
400 kPa è un valore, elevato, per plinti isolati in ghiaie padane non certo per una platea di 50x50 m in argille (queste sarebbero le dimensioni per ottenere da 100.000 t la pressione di 400 kPa).
Sei sicuro del peso della struttura?
Orientativamente dovrebbe essere quello.
hai controllato che con quel carico tu non abbia già superato (e di molto) il carico limite? hai fatto una verifica? carichidi quel genere sono rari anche in ghiaie molto addensate leggermente cementate sono normali per rocce fraatturate (non molto). controlla bene
Ho fatto una verifica della capacità portante e problemi non ce ne sono; l'unico problema dovrebbe essere costituito dai cedimenti eccessivi.