Originariamente inviato da: matteod
Per il coefficiente k_h penso di seguire quanto mi hai proposto (anche io leggendo Viggiani ero indeciso se usare il valore costante o un valore linearmente variabile in altezza) e usare 67*cu/D ridotto per tenere conto delle sollecitazioni dinamiche.


Il valore di 67*Cu per il Kwh nel tuo caso va bene perchè stai eseguendo le verifiche secondo al vecchia normativa.

Con la nuova normativa dovremmo adottare un valore caratteristico kwh,k per cui quel 67 potrebbe abbassarsi davvero troppo e risultare esageratamente cautelativo.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)