Salute a tutti ho un problema non da poco Casa anni 20 in pianura, in centro abitato storico, con a 100 m scarsi un corso d'acqua pensile. sotto casa c'è un semiinterrato (circa 1,5 m da p.c.) con all'interno un pozzetto profondo circa 1,5 m e largo 1 di raccolta acque di falda e spurgo delle stesse in fognatura. Con il tempo (il pozzo non aveva fondo) la pompa ha asportato il fine (straigrafia; circa 1,5 m di limi sabbiosi, seguiti da almeno 8 m di sabbie più o meno limose con livelletti di limi sabbioso argillosi)e l'abitazione si è decisamente lesionata. Prinmo intervento è stato di mettere un tappo sul fondo del pozzo, secondo intervento cercare di rinsaldare il muro portante 8pietre e mattoni legati a calce, non c.a.). Ora la situazione è che bisognerebbe mettere una putrella al di sotto del muro lesionato e scaricare in profondità il peso del muro stesso (in qualche maniera si cercherà di infiggere dei paletti), ma nel frattempo l'acqua che affluisce al pozzo è aumentata note4volmente tanto che la pompa si "attacca" ogni 2 minuti e al pozzo porvinene acqua (apperenemtnete pulita) stile risorgiva o sorgente del sile. Vermante impressioante. Ora qualcuno ha dei suggerimenti su come fermare, rallentare, deviare questo afflusso, che quando la pompa non funziona fà si che rapidamente l'intera cantina si allaghi con almeno 20 cm d'acqua? La falda all'esterno è a circa 1,2 da p.c. e quiondi è prporpio acqua di falda, salvo ulteriori contributi magari da perdite d'acquedotto....(su richiesta l'acquedotto asserisce di non avere perdite ma....) Cerco aiuto e conforto
è il tipico caso dove la pezza.... sei sicuro d come è stato fatto l'intervento di tappo.... per me è quello che ha alerato l'equilibrio sono due le problematiche l'aggottamento e il cedimento per asportazione "lenta" di fini e si influenzano reciprocamente
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Gent.mo Volicek, ti propongo qualche soluzione che tu potrai vagliare e scartare a tuo piacimento: 1) "Mettere il fabbricato dentro un bicchiere" vale a dire circondarlo con un drenaggio schermato dalla parte delle casa (con un foglio di guaina), se ciò non è possibile cerca di individuare bene il flusso di riempimento e drena solo da un lato. 2) Realizzare previo studio della stratigrafia qualche drenaggio vericale che porti l'acqua più in profondità. 3) Se l'intervento n. 2 dovesse risultare costoso, esegui degli "spilli contrari" cioè dei fori esterni con il penetrometro rivestendo il foro con tubo di plastica inguainato con tessuto non tessuto, avresti lo stesso effetto del drenaggio verticale ma occorrerebbero diversi buchi non costosi.
In tutti e tre i casi dovresti avere un abbattimento della falda al disotto delle fondazioni. Se ti è possibile consolida il fabbricato con iniezioni di resine espandenti, se ti è troppo costoso prova con fori di penetrometro e buiacca cementizia liquida con squizee a pressione (attenzione non ti serve una pompa apposita,per il principio di Pascal, basta un tubo di adeguate dimensioni e un imbuto, versa la buiacca nell'imbuto da una certa altezza) Con riguardi Spirifer
iL TAPPO SUL FONDO è SEMPLICEMENTE UN COERCHIO ADEGUATAMENTE LIMATO non stagno posato per evitare di far aspirare il fine dalla pompa Michele perchè dici che il è "tacon peso deo sbrego"?
Per evitare l'asportazione di materiale fine dal pozzo si potrebbe pensare ad una soluzione di questo tipo
(ti ho allegato una figura schematica per comodità)
1) approfondire un po' il pozzo con un diametro inferiore rispetto a quello attuale 2) calare un tubo di metallo di diametro uguale a quello del foro di approfondimento ed aperto sul fondo 3) posare sul fondo di questo tubo un filtro (colore marrone in figura). Il filtro, che potrebbe anche essere uno spessore adeguatamente spesso di sabbia della giusta granulometria, sarebbe meglio proteggerlo con un tessuto non tessuto in modo da evitare che la turbolenza della pompa lo possa asportare 5) posare la pompa all'interno del tubo di metallo e provvedere a cementare l'intercapedine del foro (grigio in figura)