ma per fare il confonto con gli spettri di normativa devi avere un output che parta da un segnale di input al bedrock in caso contrario avresti un segnale troppo conservativo
Questo è lo studio che abbiamo fatto all'inizio. E si tratta più che altro di una verifica sull'amplificazione teorica di un segnale che parte dal bedrock e attraversa una determinata successione. L'analisi ci suggeriva che l'amplificazione era molto alta specialmente alla frequenza di 3 Hz circa. Chiaramente si tratta di una S2 con amplificazione più elevata di tutti gli spettri di normativa, coem abbaimo anche accertato.
A questo punto, chiarito che a rigore l'output non è comaptibile con nessuno spettro di normativa, dovremmo produrre un accelerogramma da dare in pasto a MIDAS ad esempio.
Per reperire questo accelerogramma dobbiamo seguire le indicazioni di legge con i 3 o 7 segnali normalizzati.