Sì, direi che classe 2 risulta ragionevolmente cautelativa in quei casi, classe 1 potrebbe essere ritenuta troppo ottimistica (in mancanza di indicazioni chiare essere moderatamente pessimisti non causerebbe opposizioni nè da uan parte nè dall'altra).
Michele dice ceh per gli scavi provvisori basta la verifica statica, però io ho già scritto altrove che la legge non è chiara, uno scavo è classificabile come un'opera provvisoria o no, come richiesto dalal nota al §2.4.1?
In caso di iella estrema (terremoto proprio nel breve periodo < 2 anni con scavo non sostenuto e morte o lesione grave di lavoratori a causa di crollo del fronte) potrebbe esserci contestato il fatto di non avere eseguito una verifica in condizioni sismiche, e gli avvocati fanno festa quando al legge non è chiara.
Inoltre, la provvisorietà delle 'opere' deve essere chiaramente specificata nel progetto: "le relative durante previste in progetto siano inferiori a 2 anni".
Michele conosce molto bene i problemi delle opere di scavo per cui sa quando ha un molto ragionevole margien di sicurezza. Per altri con minore esperienza la massima cautela è d'obbligo.