Iscritto: Aug 2006
Posts: 41
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41 |
Cari colleghi vorrei porvi un quesito! Dovendo modificare l'altezza di una struttura preesistente di larghezza 10m e lunghezza 16m le cui fondazioni sono costituite da travi, è corretto investigare fino alla profondità di 20m? Grazie mille!!!!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
a mio parere se hai dati certi "geologici" che depongono per una certa uniformità bastano 10 m (validali con la geofisica) se no 2B = 20 m
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41 |
Il mio problema è che non ho dati ... tranne una SPT fatta a soli 4m di profondità dove ho un suolo di tipo C! Dovrei consultare il PRG e verificare se nei pressi dell'opera sono state eseguite delle indagini!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
parti male se hai una SPT hai anche la descrizione del sondaggio e quindi potresti validare i tuoi dati con prove penetrometriche di taratura un'altra cosa il terreno C lo hai non puntualmente ma su una colonna di 30 m quindi per il Vs30 devi fare della geofisica
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41 |
Non parto male sono esattamente a conoscenza della normativa sismica e della classificazione delle categorie di suolo con le vs30!!!!!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
cosa ti dice il profilo Vs30? solo con una SPT sono sempre dell'opinione che è poco
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2010
Posts: 2,097
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2010
Posts: 2,097 |
Il mio problema è che non ho dati ... tranne una SPT fatta a soli 4m di profondità dove ho un suolo di tipo C! Dovrei consultare il PRG e verificare se nei pressi dell'opera sono state eseguite delle indagini! Come fai ad aver classificato il suolo di tipoC se hai dati solo fino a 4 metri? Eppure dici di conoscere la normativa..
The road not taken (Robert Frost)
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2006
Posts: 41 |
Premessa !!!!! Le categorie di suolo possono essere ricavate direttamente attraverso indagini sismiche in foro oppure attraverso il N di colpi op. il valore della coesione non drenata fino alla profondità di 30m! Quando non hai la possibilità di effettuare una sismica in foro e fai riferimento al N di colpi di una SPT definisci la tipologia di suolo solo a 30m di profondità? Fatta questa premessa .... scusatemi se erroneamente ho definito un suolo di tipo C avendo una prova in sito fino a 4m! Cmq i dati che ho per questo lavoro sono sicuramente pochi!
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2007
Posts: 651
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2007
Posts: 651 |
Ciao Mary, beh per determinare la Vs30 non c'è solo la sismica in foro, anche perché spesso per limiti di budget non è realizzabile. Esiste la sismica di superficie (MASW, HVSR) che, se fatta con cognizione di causa (leggi: conoscenza della stratigrafia locale) può dare buoni risultati. La determinazione della Vs30 con i valori di Nspt o della coesione nei primi 30 m è possibile ma dovresti avere realmente dei valori continui (o quasi) di Nspt o della coesione nei primi 30 m;per averli occorre fare sondaggi fino a 30 m dal piano di fondazione ed inoltre la correlazione della Vs30 con Nspt o coesione lascia il tempo che trova (oltre al fatto che la Vs30 è già da sé un parametro non proprio rappresentativo della reale pericolosità sismica del sito) pertanto il consiglio che ti do per determinare la categoria di suolo è quello di fare della sismica di superficie. Fatta questa (lunga) premessa, in quanto a prove effetuate per determinare i parametri geotecnici dei terreni di fondazione non sei messa proprio bene; non hai proprio la possibilità di far fare almeno delle penetrometrie col DPSH? I committenti devono pur capire che non abbiamo la sfera di cristallo nella nostra dotazione professionale... Ciao e buon lavoro!
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Accodandomi alle corrette indicazioni fornite da michele, passionaria e sandro, la mia domanda è invece un'altra! ma che relazione devi fare? se devi redigere la sola relazione geologica il problema del vs,30 a rigore non ti compete. Quindi sulla base del tuo caroraggio (se parli di SPT presumo tu abbia un carotaggio e non credo che sia lungo soli 4m - o è un Nspt ricavato da prova penetrometrica andata a rifiuto a soli 4m?) effettua una modellazione geologica (priva di parametri geotecnici e modellazione sismica).
....d'altro canto come dice sandro sfera di cristallo non ne abbiamo
saluti, agi
Ultima modifica di agi; 12/02/2011 22:29.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti