Bruni ci vuole anche un poco di buonsenso (non parlo del tuo naturalmente); hai deciso di intervenire con pali (le cause le hai identificate e rimosse?) ora io guaderei le inclinazioni a riposo del corpo franoso dato che mi sembrano (non so la natura el materiale) molto conservativi.
sono due le verifiche una allo stato attuale e una di progetto (solo caratteristici e di progetto); lunico problema è una valutazione ragionata dei parametri caratteristici; mi spiego se hai inclinazioni di 20-30° non puoi (parlo a sensitemento) adottare parametri di molto inferiori è irrealistico. quindi fossi in te farei dalle approssimazioni successive step by step per ottenere a ritroso valori con Fs=1 e quindi cominciare mediando lab e analisi a ritroso


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza