Secondo me ci sono vari ordini di problemi in questa analisi:
1. i parametri geotecnici mi sembrano eccessivi per il livello A, cioè in terreni di questo tipo (detriti di versante) ciò che governa la resistenza al taglio è la frazione fine.
Che prove hai fatto per determinare i parametri? Il peso di volume saturo mi sembra troppo elevato per il livello A, cosa che ti comporta una spinta eccessiva a tergo della gabbionata, tant'è che nella terza verifica viene tagliata.
2. hai messo la resistenza al taglio della gabbionata?
3. la falda non è presente; è reale o è un ipotesi, perchè probabilmente dovresti considerarla almeno per la porzione del detrito di versante che è quello che si è mobilitato.
4. il versante probabilmente sta' su perchè gli strati sono a reggipoggio, quindi probabilmente le cuestas in buona parte sorreggono forse anche oltre rispetto a quella che hai caratterizzato come coltre detritica (che quindi potrebbe essere più sottile di quello che hai ipotizzato; immagino avrai fatto pprove sulla strada che magari ti hanno indicato bedrock a 4-5 m, mentre sul versante in realtà è a 1.5-2.5m.
Il fattore di sicurezza se leggi la norma non è più obbligatoriamente >1.3, ma a discrezione del progettista deve essere accettato (chiaramente giustificabile in funzione della certezza dei dati di ingresso).
poi quando posti il file proverò.