Salve a tutti, dopo nuove analisi con slope di Geostru ripropongo il mio problema di messa in sicurezza con gabbioni per una strada con ciglio interessato da un piccolo scorrimento rotazionale. Al momento (profilo post-frana senza gabbioni) il ciglio della strada ha un fattore di sicurezza inferiore a 1 (teoricamente non dovrebbe manco stare in piedi, ma nell'analisi non si tiene conto della coesione dovuta agli apparati radicali nè della resistenza dovuta al manto asfaltato). Inserendo 3 (oppure 2) gabbioni al coronamento l'Fs migliora, ma non arriva a 1,3 (il valore di sicurezza necessario per legge). Inserendo 4, 5 gabbioni(o anche 6-7, che vi risparmio), il versante a valle dei gabbioni entra in sicurezza (Fs > 1,3) ma entra in crisi la porzione a monte, e la cosa mi sembra alquanto strana. Qualcuno sa spiegarmi perchè e come si creano quelle superfici di potenziale scorrimento a monte dei gabbioni? Ste gabbionate (peso specifico 1400 kg/m3 e tensione tangenziale di 35kg/cm2) in nessun caso possono a mettere in sicurezza il versante? Oppure sono io che ho sbagliato qualcosa nei parametri inseriti e/o nella geometria dell'analisi? Sembra la storia della coperta troppo corta che o ti scopre i piedi o la testa, intanto devo urgentemente proporre una soluzione e non so proprio come fare. Per chi lo desidera metto online anche i file originali (v. allegato formato .rar) con estensione .sta (il formato usato da slope della Geostru). Sarò estremamente riconoscente a chi mi può illumiare, saluti a tutti.
Scusate, manca il file del caso con 5 gabbioni e i files zippati, per oggi non posso inserire altri allegati, li pubblico domani o li mando via mail se qualcuno lo desidera.
Da sezione sembra una coltre piroclastica su carbonatico e le pendenze sono molto altre se il profilo è corretto. (brutta bestia).
Prova ad inserire della gabbionate più a valle (zona di variazione della pendenza) e diminuisci le gabbionate sul scarpata della strada. Non ti “accanire” ad aumentare le gabbionate sulla scarpata della strada.
Da sezione sembra una coltre piroclastica su carbonatico e le pendenze sono molto altre se il profilo è corretto. (brutta bestia).
Prova ad inserire della gabbionate più a valle (zona di variazione della pendenza) e diminuisci le gabbionate sul scarpata della strada. Non ti “accanire” ad aumentare le gabbionate sulla scarpata della strada.
Egregio collega Iacchetta, la ringrazio della risposta, proverò la soluzione da Lei proposta, farò sapere cosa ne esce. Si tratta ad ogni modo, non di coltre piroclastica su carbonati (su cui ho fatto la tesi di laurea e dottorato, Sarno...) ma della formazione marnoso arenacea in Toscana, al confine con Emilia Romagna (la coltre è quindi materiale autoctono, ovvero materiale di alterazione dello stesso substrato roccioso, consistente in alternanze di strati arenacei litificati e sottili intercalazioni marnose).
Le pendenze del profilo pre e post frana sono purtroppo elevate, e, anzi, le ho disegnate anche un pò inferiori al reale, in alcuni tratti (brevi) arrivano perfino a 45°-50°. Ho dovuto infatti inserire un piccolo valore di coesione, presumibilmente dovuta gli apparati radicali, altrimenti non mi spiegherei l'esistenza stessa del versante con quelle pendenze.
Mi resta il dubbio su quei fattori di sicurezza che decrescono a monte dei gabbioni. Ma è realistico che i gabbioni mettano in crisi la zona di versante a monte??? O si tratta di un limite del programma, un errore di calcolo?
Ogni altro suggerimento o spiegazione sono più che graditi.
Nella sezione gabbioni2 la superficie di scorrimento passa sotto la gabbionata quindi quest'ultima ha poca influenza e, data la posizione, potrebbe avere influenza negativa.
La gabbionata per essere efficace dovrebbe poggiare su terreni migliori o dovrebbe consentire la riduzione della pendenza del versante.
Le superfici critiche visualizzate nell'altra sezione probabilmente sono già evidenziate come critiche nella precedente verifica e corrispondono ai punti rossi nella maglia dei centri.
Prova a visualizzare le varie superfici e verifica come variarno al variare delle opere aggiuntive.
Condivido la soluzione di Adriano sposta a valle la gabbionata e rimodella il versante.
In alternativa muro su pali immediatamente a valle della sede stradale.
Egidio Grasso Coordinatore sito WEB www.geologi.it Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
probabilmente hai dato valori geotecnic troppo bassi (fai un'analisi a ritroso) e anche è possibile che il bedrock sia molto vicino (con quelle pendenze) quindi si tratta di frana superficiale che può essere sistemata anche con gabbionate che hanno il pregio di essere opere flessibili e deformabili quoto in pieno il ragionamnto di Egidio come opera alternativa potresti fare una terra rinforzata aiutandoti con pretrattamento a tergo con soli nailing per avere a disposizione maggiori resistenze al taglio
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Secondo me ci sono vari ordini di problemi in questa analisi: 1. i parametri geotecnici mi sembrano eccessivi per il livello A, cioè in terreni di questo tipo (detriti di versante) ciò che governa la resistenza al taglio è la frazione fine. Che prove hai fatto per determinare i parametri? Il peso di volume saturo mi sembra troppo elevato per il livello A, cosa che ti comporta una spinta eccessiva a tergo della gabbionata, tant'è che nella terza verifica viene tagliata. 2. hai messo la resistenza al taglio della gabbionata? 3. la falda non è presente; è reale o è un ipotesi, perchè probabilmente dovresti considerarla almeno per la porzione del detrito di versante che è quello che si è mobilitato. 4. il versante probabilmente sta' su perchè gli strati sono a reggipoggio, quindi probabilmente le cuestas in buona parte sorreggono forse anche oltre rispetto a quella che hai caratterizzato come coltre detritica (che quindi potrebbe essere più sottile di quello che hai ipotizzato; immagino avrai fatto pprove sulla strada che magari ti hanno indicato bedrock a 4-5 m, mentre sul versante in realtà è a 1.5-2.5m. Il fattore di sicurezza se leggi la norma non è più obbligatoriamente >1.3, ma a discrezione del progettista deve essere accettato (chiaramente giustificabile in funzione della certezza dei dati di ingresso). poi quando posti il file proverò. ciao.
Forren ma perchè è venuta giù sta frana? Questo è il problme a geologico. Stai attento ai programmi. Usa carta penna e un buon modello. Poi prova con diversi programmi interpellando i servizi tecnici che vendono gabbioni. Se non hai introdotto l'acqua di falda hai compiuto un errore madornale. Se non hai indagini, forse. Ti consiglio di leggere i manuali della Maccaferri e Stabilità dei pendii di Broomstead, Flaccovio, che sicuramente conosci.
Al di la di difficoltà di calcolo sismico ecc resta sempre il fatto che la causa scatenante dei dissesti di qualsiasi genere è l'acqua! E molte volte lo studio non viene approfondito in favore di altre sottigliezze che pesano veramente poco sui fenomeni ma fanno fine... Auguri.
Gent.mo Dr. Forren, sai che lo stesso caso è successo pure a me, muro in cubi di cemento 3-2-1 ( cioè 3 alla base e così via) ha stabilizzato la frana ma si è avuto a monte un'abbassamento superficiale che mi ha provocato terrore credendo che i cubi non fossero stati impostati sotto la superficie di scorrimento. Sono ormai 5 anni, il piccolo abbassamento a monte è stato ritombato con materiale leggero e tutto e a posto. Se fossi in te guarderei si i calcoli fatti, ma con un po' di senso critico e facendoti aiutare dall'esperienza. Cosa essenziale è impostare i gabbioni sotto la zona di scorrimento. Se non hai i soldi per fare pali trivellati e una paratia, ti suggerisco di ricucire il pendio con acacie e l'infissione random di pali di castagno battuti. The kinds regards Spirifer
Salve a tutti e grazie delle risposte. Per quanto riguarda i parametri utilizzati, ho usato quelli derivanti da alcune SPT effettuate su una frana quasi identica nella stessa località (frana su pendenze minori e che è già stata sistemata con gabbioni senza problemi). Il gamma saturo l'ho derivato da quello dry utilizzando un valore di porosità forse un pò alto, posso provare a diminuirlo ma non mi sembra che la stabilità cambi molto. La resistenza al taglio della gabbionata l'ho inserita utilizzando il valore standard dei gabbioni maccaferri, cioè 35kg/cm2. Quanto riguarda andamento e profondità del bedrock non ho alcun dato se non le osservazioni in sito, ad ogni modo ho fatto analisi sia ipotizzando una profondità di circa 2 m sia maggiore (come mostrato negli allegati), in ogni caso l'FS a monte delle gabbionate resta troppo basso. Il problema falda l'ho considerato eccome, ho ricostruito il profilo pre-frana, constatando che aveva effettivamente un FS prossimo all'unità, e che, con una piccola falda subparallela al pendio, al contatto substrato coltre, effettivamente la coltre và in crisi, secondo una sup. di rottura che coincide perfettamente con quella riscontrata in sito (la frana si è innescata a seguito di forti pioggie e concomitante scioglimento di neve, all'epoca circa 40 cm). Il problema è che perfino in totale assenza di falda, e col rinforzo dei gabbioni, il pendio appare al limite dell'equilibrio, a volte a valle altre a monte della gabbionata (a seconda delle dimensioni dei gabbioni)! Ho anche provato a inserire una seconda gabbionata più piccola nella zona più a valle, ma tra le due gabbionatee mi vengono Fs troppo bassi. Adesso riprovo inserendo un bedrok più superficiale e dei gabbioni con fondazione che arrivano più in profondità, eventualmente incassandoli nella roccia stessa. Come ultima alternativa stavo pensando di inserire un valore di coesione (apparente) di 5kpa, dovuto in parte alla suzione e in parte alle radici. Questa a vostro avviso è un'ipotesi realistica o appare solo un artificio?